21年5月19日/【深圳赛格大厦晃动/后续】

[复制链接]
发表于 2021-5-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
探访赛格大楼:专家进场调查 商家进入需放行条
澎湃新闻

05/19 16:28

原标题:探访深圳赛格大楼:专家组进场调查,员工或商家进入需放行条

相关视频
针对深圳福田区赛格广场大楼发生晃动事件,5月19日,澎湃新闻([]www.thepaper.cn[/])在现场注意到,深圳市赛格集团有限公司在赛格广场大楼贴出了最新告示。

告示称,目前,深圳市、区政府相关部门已成立“赛格广场大楼5.18短时振动事件现场指挥部”,全面接管相关应急处置工作。根据最新获知信息,专家组已分别对大楼主体的沉降、倾斜、振动等进行布点监测,并组织人员对楼体结构进行排查。目前相关检测工作正在紧密进行中,根据初步检测结果,大楼主体结构安全。



深圳市赛格集团有限公司告示。本文图片均为澎湃新闻记者 吴怡 图

澎湃新闻在现场看到,5月19日上午,专家组人员进入大楼内部。一名专家组成员表示,希望能够彻底查出事件原因。



赛格广场大楼前聚集的人群



专家组人员到大楼内

赛格广场大楼现场拉起了警戒线,陆续有入驻商家从楼内搬运货物。澎湃新闻了解到,大楼员工或者商家需要到物业管理处申请放行条,才能够进入大厦内,且只能从里面搬出货物,不能再运货物进去。



赛格广场大楼拉起警戒线



商家从大楼内搬运货物

赛格大厦管理处工作人员告诉澎湃新闻,今天大楼保持封闭,不办公,具体的办公时间等通知,一切以官方通报为准。





商家需要登记,拿到放行条才能进入大厦。

“今天主要来搬一些财务的东西,其他的货物也搬不了太多,目前还没收到什么时候恢复办公的通知。”一名在大厦内经营电子产品的商家回忆称,“昨天大楼晃动的时候,我在里面,晃动还是挺明显的,杯子的水抖了几下。一开始我以为是地震,跟着人跑出来。电梯人太多了,我们是从18楼走楼梯下来的,下来的过程还是挺井然有序的。”

几位在大厦内经营新媒体公司的人员告诉澎湃新闻,昨天在大楼内感觉晃动了几秒,然后停了,又晃动了几下,持续这样几次。物业管理处的人员发现情况后,通过广播告诉大家从安全通道撤离,撤离过程还是挺顺利的。“因为人太多,不能坐电梯,我们是从50楼走了下来。”

也有一些从大厦内搬运货物的商家说,昨天的情况其实没有外界传的那么可怕。“我们昨天也在里面,晃动发生的时候,其实还好,我们也很正常地走出来了。今天搬走一部分货物,还没正式办公,在等通知。”

部分商家在19日早上7点多就赶到大厦把货物“抢救”出来,有些人员在大厦旁边的小商店,一边观望,一边就地办公。

“人在货在。”一位商家开玩笑说,把部分货物搬运出来后,公司还在正常接单,生意也正常运转,受影响和损失不大。目前还在等待消息,如果短期内不能恢复,我们再做打算。“毕竟生命安全最重要。”她说道。

澎湃新闻注意到,除了赛格广场大厦保持封闭,周边的商家仍然正常营业。中午时分,有货车在大厦警戒线内卸下了建筑材料,大厦门口也增加了不少安保人员。记者问及建筑材料与大楼晃动事件是否有关,现场工作人员表示,一切以官方通报为准。





货车在大厦警戒线内卸下了建筑材料



赛格广场大厦周边商家正常营业



大厦门口增加安保人员

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

平台声明
 楼主| 发表于 2021-5-19 22:14 | 显示全部楼层
深圳70多层高楼晃动,最新回应:未见周边地面开裂,原因还在调查

都市现场

05/19 17:01

来源丨都市现场综合深圳应急管理、福田发布、红星新闻、中国新闻网

转载请注明全部来源

5月18日下午1时许,很多人神情慌张,从深圳华强北赛格大楼涌出,边跑边朝后看。从当时的视频拍摄看,赛格大楼疑似出现倾斜晃动。





记者到现场时,深圳住建局相关人员正在对大楼进行勘测,大楼入口、停车场入口等也已被封闭。



图最高楼为发生晃动的 赛格大厦。中新网 朱族英 摄

有人怀疑是深圳发生了地震。但深圳市委宣传部工作人员表示,未有相关震感,也未收到相关通报,具体以 华强北街道通报为准。

福田区接报后立即启动应急响应,区相关职能部门已组织专家到场对大楼安全进行检测,经专家初步检测排查,大楼周边场地未见地面开裂情况,未见幕墙板块 脱落损坏。

相关具体情况及原因正在进一步 调查核实,将及时向社会公布。



另据@深圳 应急管理消息,5月18日13时50分许,市应急管理局值班室接报:深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经查看并分析全市各 地震监测台站数据,今日 深圳市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。



@深圳应急管理 微博截图

公开资料显示,赛格大厦高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层, 总建筑面积达17万平方米 ,1999年建成完工,是 深圳华强北的地标性建筑。

平台声明
点赞
不感兴趣
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-19 22:15 | 显示全部楼层
有商户称赛格大厦最近一周都有晃动,官方:正在核实

环球网

05/19 18:40

已关注
极目新闻首席记者 刘楒睿

深圳赛格大厦5月18日发生晃动后,引发网友广泛关注。极目新闻记者注意到,早在5月13日,便有赛格大厦的商户反映大楼有震动。

极目新闻记者注意到,在微博上一名网友在5月13日10时8分时发布了一条微博称,自己在57楼感觉到了楼体的晃动。



19日下午5时许,发布微博的徐女士告诉极目新闻记者,自己早在5月13日便感受到了晃动。

“我同事他们说感觉到头晕,我也感觉头有点晕。”徐女士介绍,自己和同事在57楼办公室内明显感觉到大楼在晃动。

徐女士表示,除5月13日外,之后的几天大楼也曾出现晃动,而每次发生晃动的时候,自己和同事都会感觉到头晕不适。

“每次晃动大约10秒左右。”徐女士告诉极目新闻记者,自己的同事在这里已经三年了,此前即便刮台风也没有感觉到大楼晃动。

但是,担心是自己错觉的徐女士并没有将这一信息告诉物业。直到5月18日当天,赛格大厦发生晃动后,自己才后知后觉。

19日下午5时许,极目新闻记者就徐女士反映的情况联系福田区区委宣传部,工作人员表示,正在核实,具体情况请以官方发布的消息为准。

平台声明
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 05:33 | 显示全部楼层
赛格大厦再次晃动背后:当年边设计边施工

界面新闻

05/19 23:43

已关注

X

5月19日赛格大厦入口 拍摄:戈振伟

记者|戈振伟 涂馨月

2021年5月18日,深圳华强北赛格大厦出现晃动,大厦内近一万五千人全部撤离,没有人员伤亡。目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,具体晃动原因还在调查之中。

5月19日下午两点左右,有两位在六楼和一位在五楼的赛格大厦商家分别告诉界面新闻大湾区频道记者,大楼在一点半到两点之间出现过晃动。目前大厦原则上只能让商家等内部工作人员出入。赛格大厦1-6楼还有很多商家在忙碌,其中一些人拉着推车从里面往外发货。一位卖矿机的商家对记者表示,她并不担心大厦的安全,尽管顾客进不来,她认为自己的生意只会暂时受到一些影响。

公开资料显示,赛格广场(SEG Plaza)是深圳的一座摩天大楼,于2000年5月正式交付使用,总高度355.8米,实高292米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米。该大楼位于知名的电子产业一条街华强北,是商圈内的最高建筑,这里一度是深圳第三高楼,也是世界最高的钢管混凝土架构大厦之一。

中建科工华南大区总工程师陆建新表示,高楼大厦都是有地震分析的,一般情况下是在地震时才会有震动和摆幅。今天如果没有地震的话赛格大厦出现这种情况是不太正常的。从目前掌握信息看,这是一种偶然的频率的巧合,就是共振现象。目前在没有明确查出原因的情况下,只有这种解释,最后要以权威部门发布的信息为准。

界面新闻大湾区频道记者发现,2001年华中科技大学的一篇硕士学位论文就已经提出赛格大厦存在“隐患”。这篇名为《深圳赛格广场建设项目评析》的论文,作者是金典琦,指导教师为张子刚。


金典琦在论文中自述参与了赛格大厦建设的全过程。她在肯定赛格大厦在建设速度和商业模式上的成功之外,还指出了一些建设过程中的不足。


其中最大的问题是施工图滞后,造成边设计边施工。这种边设计边施工的现象一直持续到赛格大厦的结构工程施工完成。

金典琦在论文中描述,边设计边施工造成的最严重的一次后果发生在顶部的天线上。由于不停的修改,天线的制作安装都曾停下来等图,在1999年 4月8日钢结构封顶之后,直到同年9月30日才完成天线部分的施工。地面行人发现赛格大厦的天线在剧烈地摇摆。当时深圳市风和日丽,只有微风习习,原来天线的设计计算错误造成共振。

金典琦在论文中表示,“幸亏是在微风的日子,如果遭遇到强台风,后果将不堪设想。”

当时解决的办法是,立即召集全部人马,在来不及搭设安全设施的情况下,日夜奋战割除顶部26米,解除险情。重新计算后安装上去13米,并做了局部修改。


据了解,金典琦现任深圳市城市公共安全技术研究院运营总监、深圳城安软通科技集团有限公司董事长。

5月19日, 界面新闻大湾区频道记者和深圳城安软通科技集团有限公司取得联系并提出采访金典琦的要求,但截至发稿,对方未回应。

据红星新闻,该论文指导老师张子刚表示,作者有想法,但不代表科学。张子刚介绍,金典琦当时专业是工商管理,不是建筑专业,但当时她有些想法,但也说不上权威。

目前,深圳市已设立现场指挥部,并组织有关结构工程、岩土工程、工程抗震方面专家和技术人员对赛格大厦进行沉降、倾斜和震动等监测,进一步拟定应急处置方案。

推荐阅读

未经授权 禁止转载


环球网 等更新12条内容去关注流看看
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 05:37 | 显示全部楼层
深圳300多米大厦为何晃动?最新通报!

中国新闻网

05/19 23:57

已关注

X
@中国新闻网

多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值。

据深圳发布消息,受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况。具体通报如下:

①中冶建筑研究总院(深圳有限公司)及哈尔滨工业大学(深圳)两家机构独立连续监测结果表明,赛格大厦69层振动最大加速度发生在19日13时51分,均小于《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ3-2010》关于办公、旅馆顶点风振加速度限值0.25m/s2的规定,两家机构监测幅值分别为0.045m/s2和0.044m/s2。

②经深圳市房屋安全和建设工程质量检测鉴定中心对赛格大厦倾斜进行测量,测量结果显示倾斜率位于0.01%~0.02%之间。根据《建筑地基基础设计规范》,倾斜率测量结果远低于规范标准(<0.2%)。

③中冶建筑研究总院(深圳有限公司)对赛格大厦沉降监测结果在0.00mm~-0.05mm之间,变化值稳定,建筑物沉降稳定。

目前,大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,大厦主体结构安全。产生震动的具体原因正进一步核查中,相关情况将及时通报。

此前报道

18日下午,深圳华强北地标性建筑赛格大厦发生摇晃,在内办公人员连忙逃离。

相关视频
中新视频

深圳市住房和建设局官方微博5月18日发布情况通报:2021年5月18日中午12:31至13:00左右,赛格广场大厦出现振动现象。大楼管理处在接到情况后迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,安排工作人员引导有序撤离,截至13:55,赛格广场内所有人员已安全疏散。

接报后,我局立即组织相关专家赶赴现场,随即对赛格大厦楼体及房屋情况进行现场踏勘,对事件情况进行研究分析。经查,13:30后大厦未再发生振动现象。目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态。具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。

目前,市、区应急、住建、消防、公安等部门正联合开展调查,后续情况将及时向社会公布。


微博截图

另据深圳市应急管理局在官方微博通报称,5月18日13时50分许,市应急管理局值班室接报:深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。经我局查看并分析全市各地震监测台站数据,18日我市未发生地震。赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。

来源:中国新闻网(cns2012)综合深圳发布微信公众号、深圳市住房和建设局微博、深圳市应急管理局微博等

编辑:王伊萌

责编:李金磊
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 05:41 | 显示全部楼层
阻尼究竟有多重要,为什么没有阻尼:就能让华强北赛格大楼摇晃?

星辰大海路上的种花家

05/20 00:09

+关注

X
昨天深圳华强北赛格大厦的晃动让大家关注不已,对一幢300多米高的大厦晃动也疑惑不解,今天官方一份资料表明,赛格大厦没有安装阻尼器是其中的关键,而且赛格大厦的振动系多方耦合所致,成因比较复杂!


阻尼又是什么东西?它在大楼中起到了什么作用?

笔者昨天就有一篇文章关注了赛格大厦的振动,已经提出了一个猜测,可能是没有阻尼所致,但笔者在文章中比较确定的是,赛格大厦安装了被动阻尼装置,但很可能没有安装主动阻尼装置,如有兴趣请移步首页:究竟什么原因?深圳300米高楼晃动集体恐慌:要是台风来了咋办?


什么是被动阻尼?
被动阻尼比较好理解,就是在大楼设计时候加入变形吸收与缓冲装置,就像汽车的避震弹簧一样,对于汽车避震很容易理解,毕竟车是要在不同路况下跑的,随意避震非常有必要,但大楼为什么硬要“避震”呢?大楼都不会变形。


其实无论是风吹还是还是周围建筑施工或者地下地铁经过等,都会导致地面震动,而大楼存在固有频率,两者耦合就会形成共振!而吹风洞就是尽量避免风导致的耦合振动,比如风压或者涡流脱落等。



因此高楼在设计时加入这些变形吸收装置,会将大楼的晃动很快吸收掉,不会放大到人体能感觉的程度,被动阻尼装置对大楼非常重要,而且它成本低,效果非常好!



因此这种装置在高楼中是很常见的,如果你留意,那么在上海大厦某些钢结构处就会看到类似的结构。


除了被动阻尼以外,还有主动阻尼装置
不过在说主动阻尼装之前,还有一种高楼顶部设置重物稳定阻尼器,这种更简单,比如有传闻在赛格大厦晃动之前,放空了楼顶的水池准备清洗,结果导致了晃动,从理论上看是存在这个可能的,因为高楼顶部的重载荷是整栋大楼的稳定器。


实验中就很容易看出,顶部有重物的“建筑物”晃动衰减很快,真很简单,因为重物难以移动,会使大楼的固有频率改变,使得振动难以持续,很快就会衰减。


另一种方式则是真正的阻尼,它的原理也是楼顶设置重载荷的方式,只是不一样的是设置的重载荷能在大楼多处设置传感器监测到的位移,然后通过计算机控制将这个重载荷移动,以抵消大楼的晃动产生的位移,这种主动阻尼的效果是最好的。毫无疑问,它的成本也是最高的!



比如上海大厦、上海金茂大厦、台北101大厦、迪拜哈里发大厦这些超高层建筑,统统都有主动阻尼装置,它的存在能让大楼稳定在人体感觉以外,当然在强风或者极端情况下,能达到最舒适状态(当然也有可能感觉到轻微晃动,但比没有阻尼的大楼那是要舒适数量级的差别了)。


延伸阅读:赛格大厦晃动已经不是第一次

s赛格大厦设计规模:地上72层,主体高291.6米,含顶部铁架高353.8米,地下4层,开挖深度21米 , 结构特点:钢管混凝土及型钢组合梁框架结构,在同期同类工程中建筑高度世界第一。


据说在赛格大厦在1999年安装塔尖后,有人就发现塔尖在晃动,原来塔尖高度60米,被锯掉了20米后抖动消失,另外也有资料称,赛格大厦边建设边修改设计,不知道这些是否和最近的抖动有关,咱不做评价,只是作为资料给大家了解一下。

环球网 等更新18条内容去关注流看看
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 05:44 | 显示全部楼层
专业机构持续监测显示:赛格大厦倾斜率等各项监测结果远低于规范标准

红星新闻

05/19 22:26

+关注

X
情况续报

受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况。具体通报如下:

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:32 | 显示全部楼层
赛格广场晃动背后:中国300米以上建筑近百座 限高令抑制无序生长

中新经纬

05/19 20:35

中新经纬客户端5月19日电 (薛宇飞)18日,深圳华强北第一高楼赛格广场大厦发生振动引全网围观。19日,一份由广东省应急管理厅发布的情况报告在网上流传,专家初步认为,赛格广场大厦震颤的原因是多种因素的耦合,主要是受到风,以及地铁运行和温度的影响。广东省应急厅一名工作人员证实了该文件的真实性,但也表示,该报告仅是初步调查结果,专家组仍在进一步调查中。

赛格广场振动一事,也引发外界对超高层建筑的关注。有数据显示,经多年建设,中国200米以上的建筑物已经超过800余座,300米以上的也有近百座,成为全球拥有高层建筑物最多的国家。高层建筑带来土地集约利用的同时,又要面临修建成本高、能耗高、维护成本高的难题。住建部、国家发改委于2020年发文称,要严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”。

多因素耦合致使大厦上下震颤?

这份名为《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告(续报二)》的报告称,经省市专家研判,初步认为:一是深圳赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动;二是造成震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行(两条地铁从楼下经过)和温度的影响(近两天气温升高,温差达8度,对钢结构影响大);三是经专家现场踏勘和会商研判,赛格大厦主体结构是安全的,内部结构坚固,各种附属设施完好。

报告称,目前,深圳市已设立现场指挥部,并组织有关结构工程、岩土工程、工程抗震方面专家和技术人员对赛格大厦进行沉降、倾斜和震动等监测,进一步拟定应急处置方案。

报告表示,经专家测量,目前赛格大厦倾斜率位于0.01%-0.02%之间,小于允许倾斜0.2%,远远小于规范要求,专家一致认为赛格大厦没有倾斜。深圳市将根据楼体结构排查情况,研判大厦恢复开放时间。鉴于该大厦未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度。

据了解,阻尼是一个物理学名词,指的是力的衰减和能量的耗散,有缓冲的意思。阻尼器则被认为是“定楼神器”,被应用于超高层建筑之中,当强风来袭,它可以削减晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全。2018年8月,超强台风“利奇马”登陆华东地区,中国第一高楼——632米的上海中心大厦的阻尼器,就出现了自2016年正式启用以来的最大摆幅。

上述报告虽然认为造成震颤的主要原因是风的影响,但根据深圳市气象局18日下午的通报,赛格广场当日最大阵风只有9.9米/秒(5级)。

由于赛格广场内有许多出售比特币等加密货币矿机的商家,还有推测是因为矿机运行导致楼梯共振。不过,有业内人士直言,这只是“段子”。

振动的不止赛格广场,深赛格的股价应声而动。19日,深赛格股价低开低走,跌幅一度达7%,截至收盘,收跌4.88%,公司总市值近60亿元人民币。

全球超4成高层建筑在中国

根据世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)的标准,超过300米的建筑即为超高建筑。公开资料显示,赛格广场由深圳赛格集团投资兴建,于1999年建成完工,总高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米。

落成之时,赛格广场是深圳第二高楼,仅次于高度约384米的地王大厦,建成多年,赛格广场都与地王大厦并列深圳摩天楼的双子星。直到2011年,441.8米的京基100大厦建成,赛格广场才退居第三。

之后,人口不断聚集、土地资源又相对稀缺的深圳,开始不断向“上”生长,平安金融中心(约600米,现为深圳第一高楼)、春笋大厦等超高层建筑在近几年相继投入使用。据CTBUH统计,深圳市150米以上的建筑达297座,仅次于香港的482座,位居全球城市榜第二位。其中,深圳200米以上建筑达104座,300米以上达14座。

这并没有完,深圳的海拔还在不断升高。在建的龙岗大运中心世茂深港国际中心,此前传出建设高度将达到约700米,不过至今没有正式宣布。华润湖贝塔,最初的设计高度达到830米,之后传出降至500米。

放眼中国,许多大城市都正不断涌现摩天大楼。CTBUH发布的《2018高层建筑回顾报告》显示,2018年,中国拥有200米及以上的高层建筑678座,占全球总数的45.9%。该机构发布的《2020高层建筑年度回顾》显示,2020年全球建成了106座200米及以上高度的建筑,其中中国就完成56座,占比超一半。其数据显示,中国150米以上的建筑达到2395座,200米以上建筑达823座,300米以上达95座,三项指标均保持全球第一。

但是,随着建筑越来越高,外界的反思也开始增加。清华大学建筑学院教授宋晔皓在接受中新经纬客户端采访时称,经过多年的实践,修建超高层建筑已经没有过多的技术难点,但要考虑是否需要。在寸土寸金的区域修建超高层建筑,可以缓解用地紧张的状况。而对于很多城市与区域而言,其土地开发强度并没有那么大,是没有必要修建超高层的,企业、政府等相关方则是出于各自的考量,产生了这种冲动。超高层建筑的建设成本高,运营与维护成本大,但租金、售价的回报却不见得很理想,还要面临着消防安全等不可预知的特殊情况的挑战。

就遍布各个城市的高层、超高层住宅而言,中国城市规划设计研究院原院长李晓江撰文称,高层住宅是高消耗、高成本、高碳排的建筑形态。在建造环节,高层住宅需要消耗更多的建材,由于交通、消防和结构造成较低的建筑实际使用面积率;在运行和维护环节,电梯、保温、照明的能耗更高,设备更新的难度更大;在拆除环节,其成本、难度和废物产出量也很高。从全生命周期的绿色低碳效应和全生命周期的财务成本分析,高层住宅是高消耗、高碳排放,高建造、高使用与维护成本高的建筑形态。研究表明,与多层住宅相比,高层住宅的建设成本要高出50%到100%。

“限高令”抑制城市海拔

为抑制各地对修建高层建筑物的狂热,2020年4月,住建部、国家发改委发布了《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》。其中提出,严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”,一般不得新建500米以上建筑,各地因特殊情况确需建设的,应进行消防、抗震、节能等专项论证和严格审查,审查通过的还需上报住房和城乡建设部、国家发展改革委复核,未通过论证、审查或复核的不得建设。

通知还称,要按照《建筑设计防火规范》,严格限制新建250米以上建筑,确需建设的,由省级住房和城乡建设部门会同有关部门结合消防等专题论证进行建筑方案审查,并报住房和城乡建设部备案。各地新建100米以上建筑应充分论证、集中布局,严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度,与城市规模、空间尺度相适宜,与消防救援能力相匹配。中小城市要严格控制新建超高层建筑,县城住宅要以多层为主。

对于该政策的影响,CTBUH认为,2018年至2019年间,中国200米以上建筑的产量已经出现了较大幅度地下降,从92座下降到57座。与十年来达到的峰值相比,并结合2016年发布的针对“过大、异种和怪诞”建筑物的政策,以及随后地方政府出台的限高措施和遏制债务支出的协同努力,很可能会减缓中国超高层建筑建设的进程。

在过去两年间,已有多个规划中的超高层建筑被“削高”。中海地产曾计划在成都修建一座677米的超高层建筑,但拿地后,这一地标建筑并无过多进展,之后传出高度遭削减的消息。今年5月14日,该项目在北京通过超限审查,最终建筑高度为488.9米。宝能集团在沈阳打造的宝能GFC,计划修建高度为568米,是东北第一高楼,到2020年4月底,该建筑物的高度降至500米。

今年3月底,住建部又发布了《关于加强县城绿色低碳建设的通知(征求意见稿)》,征求意见稿提出,限制县城居住建筑高度。县城新建住宅以6层为主,6层及以下住宅占比应不低于75%。县城新建住宅最高不超过18层。确需建设18层以上居住建筑的,应严格充分论证,并加强消防应急、市政配套设施等建设。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,这类政策能够约束高层建筑的开发,将县城绿色生态、基础设施建设和住宅建筑规划等进行更好地协调。(中新经纬APP)

平台声明
点赞
不感兴趣
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:33 | 显示全部楼层
深圳通报赛格大厦晃动事件:倾斜率等监测结果远低于规范标准

红星新闻

05/19 23:24

深圳通报赛格大厦晃动事件:倾斜率等监测结果远低于规范标准

5月19日,深圳发布官方微信发布情况续报,专业机构持续监测显示,赛格大厦倾斜率等各项监测结果远低于规范标准。

深圳赛格大厦晃动 官方:监测数据未显异常,主体结构安全

观察者网

05/19 22:53

已关注

X
相关视频
5月18日晚间,深圳市福田区@福田发布 就华强北赛格广场大厦倾斜情况发布续报称,专业机构持续监测显示,赛格大厦倾斜率等各项监测结果远低于规范标准。

深圳赛格广场位于深圳市交通干道深南中路与华强北路交汇处,由深圳赛格集团投资兴建,是深圳市跨世纪的标志性建筑;总高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米。

据深圳特区报18日报道,当天中午时分,有市民报料称,赛格大厦出现晃动,现场有人员从大厦撤离。记者赶到现场发现,大厦目前已经封闭,大厦内人员全部撤出,外来人员禁止入内,各出入口(含停车场出入口)有保安或物业人员值守。深圳消防已接警并出警,公安部门已介入,详细情况及原因有待进一步调查。

相关视频
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 07:37 | 显示全部楼层
去年晃动虎门大桥,今年晃动355米大厦,共振有多厉害

姿势分子knowledge

05/19 17:08

+关注

X
没有地震,没有狂风,一栋高达300米的大厦,竟突然晃动起来。想一想,就令人害怕。这样的事,就在5月18日真实上演了。


(图片说明:赛格大楼顶剧烈晃动的避雷针)

当天下午,没有任何征兆,高达355.8米、总计79层的深圳赛格大楼突然开始晃动起来,仿佛有什么巨大的力量在摇摆它。不论是楼里的人还是附近路过的人,都吓得四处逃窜,场面就像是灾难片一样。


(图片说明:四下逃窜的人们)

可是,根据地震局的数据,当天附近并没有发生地震。查阅当天的天气情况我们也会发现,当时的风力也并不大,远不足以晃动如此的大楼。那么,为何它竟然会晃动呢?

中科建工有限公司华南大区总工程师陆建新在接受采访的时候,提出了他的观点。他指出,根据目前的初步判断,导致大楼晃动的原因,应该就是共振。虽然他后面又说需要等权威部门的结果,但目前来看,这个可能性的确是非常大的。

那么,什么是共振呢?它为何有如此巨大的力量,能把这么一座大厦都晃起来呢?


说起共振,首先要说到一个物理概念,那就是波。我们的生活中,处处都有波的存在,比如我们听到的声音,叫做机械波,属于纵波的一种;眼中看到的光或者加热饭菜用的微波,叫做电磁波,属于横波。

不论是横波还是纵波,都有几个基本属性,那就是波长,频率和周期。波最强的部分叫波峰,最弱的地方叫波谷。如果有两种波恰巧频率相同,而且波峰都出现在相同的位置上,那么就达到了共振的状态。当两种波达到共振时,整个系统的振幅就会明显增加。说白了,就是威力会大大增强。


共振的威力有多大,相信很多人都听说过一个例子。在1906年的时候,有一只沙俄的军队过一座桥,这支军队纪律严格,过桥时也保持着齐步走的状态。结果,每一个人都同时落足,达到了共振状态,结果桥就塌了。从此以后,军队过桥时就改为随意行走了。

你可能觉得当时的桥还不够牢固,其实并非如此。就在去年,同样是5月份,同样是广东省,共振就曾经展示过它的威力了。

相信大家都还记得,去年5月5日,连接珠江两岸的虎门大桥突然发生抖动,抖动幅度肉眼可见,十分明显,随后该桥被封闭。


根据12名专家后来的讨论和分析,虎门大桥发生抖动的原因,是一种名叫涡振的现象。涡振又叫涡激振动、涡激共振,它不需要特别强烈的风,反而是在低速风的作用下才会产生。这也体现了共振的一个特点:不需要非常强大的能量,只要足够“精巧”,就能够产生意想不到的效果。

时隔一年,相似的事情发生在了深圳。

陆建新指出:在排除了地震等因素之后,导致大厦发生抖动的原因就很可能是共振了,这与去年虎门大桥的抖动原理有些类似。他还说:对于大厦来说,发生抖动是正常的,只不过平时抖动的幅度都非常小,人们察觉不到,也不会对楼体有所损害。


如今,在共振的作用下,大厦晃动出了惊人的幅度,让我们见识到了自然之力。看似不大的风,竟然“四两拨千斤”,去年晃动虎门大桥,今年晃动355米大厦,共振的威力果然令人不可小觑。

这样的共振现象不仅存在于地球的物体上,甚至宇宙中也可以看到。在太阳系最大的木星周围,它的三颗卫星——木卫一、木卫二和木卫三就形成了宇宙中独特的共振现象——轨道共振,三者绕木星的公转周期达到了几乎完美的1:2:4的共振状态。

不仅是卫星,更大的天体上也会出现这样的状态。海王星和冥王星,公转周期呈2:3的比例。距离太阳最近的水星,甚至自己和自己共振,自转周期和公转周期达到了2:3的状态。


另一方面,如果巧妙地利用共振的原理,还会得到一些实用甚至有趣的结果。

宋朝的时候,我国的科学家沈括就曾经在琴弦上夹一些剪纸小人。当他弹其中没有夹小人的琴弦时,其他琴弦上的小人都跟着一起跳起舞来,非常有趣。

明朝的时候,民族英雄戚继光还从古籍中学到一个“绝招”,挖一个坑,然后放两桶水,通过两桶水的振动幅度不同判断敌人的远近,以及敌军是否在挖地道。

不过,在生活中,我们仍然要在很多方面避免共振情况发生。在机械设备上如果出现共振,会损坏部件;当某种声波之类的振动恰好和人体器官的振动达成一致,那么就会导致头晕、耳鸣、甚至是心脏狂跳以及死亡;在雪山中,如果一声呐喊和某块积雪的频率相同,那就有可能导致雪崩。


而去年和今年这两次人造建筑的大幅抖动,也真实再现了共振有多么巨大的破坏力。

说起来,今年大楼的颤抖和去年大桥的摇晃,还是有一点区别的。虎门大桥本身结构可靠,并不会在涡振的情况下被破坏,所以很快就恢复通车了。而赛格大楼属于世界上最高的钢管混凝土结构大厦,在发生了这一次摇晃之后,专家们需要对它的状态进行检查和分析,才能判断后期的安全性。

人类和共振之间的博弈,远远没有结束。未来,物理学家们或许会找到更多有效的方法,来避免共振带来的危害。大自然,教会了我们很多,也教训了我们很多。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 09:59 | 显示全部楼层
深圳赛格大厦监测数据未现异常:大厦主体结构安全 震动原因仍在查

快科技

05/20 07:43

对于深圳赛格大厦晃动一事,官方给出的检测数据显示,大厦的振动、倾斜、沉降三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况。据“深圳发布”微信公众号的说法,受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的振动、倾斜、沉降等情况进行实时监测,该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况。具体通报如下:

中冶建筑研究总院(深圳有限公司)及哈尔滨工业大学(深圳)两家机构独立连续监测结果表明,赛格大厦69层振动最大加速度发生在19日13时51分,均小于《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ3-2010》关于办公、旅馆顶点风振加速度限值0.25m/s2的规定,两家机构监测幅值分别为0.045m/s2和0.044m/s2。

经深圳市房屋安全和建设工程质量检测鉴定中心对赛格大厦倾斜进行测量,测量结果显示倾斜率位于0.01%~0.02%之间。根据《建筑地基基础设计规范》,倾斜率测量结果远低于规范标准(<0.2%)。

中冶建筑研究总院(深圳有限公司)对赛格大厦沉降监测结果在0.00mm~-0.05mm之间,变化值稳定,建筑物沉降稳定。

目前,大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,大厦主体结构安全。产生震动的具体原因正进一步核查中,相关情况将及时通报。

5月18日,深圳华强北的赛格大厦刷屏了,这座300多米高的大楼出现了晃动,一万五千人被紧急撤离。根据官方通报,2021年5月18日12点31分,赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动,大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,并安排工作人员引导人员有序撤离。13点55分,赛格广场内所有人员已安全疏散。

对于大楼晃动原因,目前还没明确结论,地震等意外因素已经被否认,职能部门组织相关专家到场对大楼安全进行检测,经专家初步检测排查,大楼周边场地未见地面开裂情况,未见幕墙板块脱落损坏。

《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告(续报二)》显示,经省市专家研判,初步认为造成震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行(两条地铁从楼下经过)和温度的影响(近两天气温升高,温差达8度,对钢结构影响大)。经专家现场踏勘和会商研判,赛格大厦主体结构是安全的,内部结构坚固,各种附属设施完好。

平台声明
点赞
不感兴趣
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 10:01 | 显示全部楼层
深圳赛格大厦摇晃,初步调查结果来了!

光明网

05/20 09:09

5月18日中午,位于深圳市福田区华强北街道的赛格广场大厦出现振动现象,赛格广场大厦内人员紧急撤离。

据深圳应急管理局消息,经查看并分析全市各地震监测台站数据,事发当天深圳市未发生地震。

5月18日深夜,深圳市福田区人民政府官方微博发布消息,主体结构及周边环境安全平稳。目前,正在调查大厦振动原因,后续情况将及时公布。

5月19日下午,一份名为《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告》在网上流传。该信息通报披露了相关单位、科研机构专家关于赛格广场大厦振动的初步调查结果。通报称,经省市专家研判,初步认为,深圳赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动;造成震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响、地铁运行和温度的影响。大厦没有倾斜,主体结构安全;同时,鉴于该大厦并未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度。

记者致电广东省应急管理厅值班室,求证该网传通报的真伪。相关工作人员未予否认,并请记者关注深圳市政府官网和福田发布相关信息。

5月19日晚,深圳发布微信公众号推送了《专业机构持续监测显示:赛格大厦倾斜率等各项监测结果远低于规范标准》一文。

以下为消息全文:

