匿名
发表于 2010-7-20 12:52
|阅读模式
(楚天都市报) 昨日,位于武昌张家湾的110千伏南湖变电站有一设备房出现不明下陷,严重危及电网安全运行。湖北省电力公司、武汉供电公司立即采取应急措施,连夜拆除危房,以保电网安全。但武昌张家湾至梅家山一带的供电已出现不稳定情况。
“我们这边从下午6点就开始停电了”,昨日,家住南湖的陈女士告诉记者,她前往武汉铁路司机学校找朋友,发现附近一带均停电。“餐馆都没法营业,大家也热得受不了”,昨晚9点,陈女士表示这一带仍旧未恢复供电。
对此,南湖变电站当值值班人员郭新云介绍,当日早上8时,他在进行日常巡视检查时,发现变电站装10千伏消弧线圈的房间内,地基下陷达30厘米左右,其墙面开裂最大缝隙达20厘米。而在前一天的全天巡视中,并未发现此建筑物异常。
记者在现场看到,该房屋为变电站主体楼的附属建筑,建于上世纪80年代,高约4米,面积近30平方米。出现地陷后,一条裂缝在两窗户间墙体上呈拱形断开,窗户已严重变形,整个房体处于摇摇欲坠状态,一台主变压器的母线与此相隔不到一米。
武汉供电公司生技部负责人介绍,所幸房屋没有进一步下陷并出现倒塌,否则将造成变压器跳闸,严重危害电网设备和电网安全运行。应急之计是必须对变电站所供负荷进行成功转移后,实施停电,方可对危房进行拆除。所以,南湖附近地区供电近日可能出现不稳定,部分地区甚至不排除会出现停电。
记者了解到,事发前,该变电站负荷约6万千瓦,共有30多条10千伏线路,供电范围为武昌张家湾至梅家山一带。截至当天下午5 时,武汉供电公司已对所有负荷成功进行了转移,当地用电没有受到明显影响。但电力人士担忧,现在虽然未出现集中停电问题,但随着气温上升,用电负荷将迅速增加,当地的供电可靠性将受到威胁,“个别线路现在没有一点富余,再无减负的可能“,一旦供应到极限,很担心会爆发停电问题。
对此,供电部门提醒当地用户,在最近两天内,尽量减少大功率用电和错峰避峰用电,共保电网安全。
至于地陷原因,据武汉供电公司介绍,该变电站处于溶洞区,不排除因当前汛期,受地下水冲刷,地质情况发生了变化所致。同时,该站紧临白沙洲大道高架桥打桩施工现场,此前,供电部门多次向相关施工单位提交书面函予以提醒、告诫。但当天该站周边建筑均无异常情况。具体原因还有待地质部门的进一步勘测。 |
|